据深圳发布,受深圳市住建部门委托,5 月 18 日晚上 21 时至 19 日下午 15 时,多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况。具体通报如下:




①中冶建筑研究总院(深圳有限公司)及哈尔滨工业大学(深圳)两家机构独立连续监测结果表明,赛格大厦 69 层振动最大加速度发生在 19 日 13 时 51 分,均小于《高层建筑混凝土结构技术规程 -JGJ3-2010》关于办公、旅馆顶点风振加速度限值 0.25m/s2 的规定,两家机构监测幅值分别为 0.045m/s2 和 0.044m/s2。
②经深圳市房屋安全和建设工程质量检测鉴定中心对赛格大厦倾斜进行测量,测量结果显示倾斜率位于 0.01%~0.02% 之间。根据《建筑地基基础设计规范》,倾斜率测量结果远低于规范标准(<0.2%)。
③中冶建筑研究总院(深圳有限公司)对赛格大厦沉降监测结果在 0.00mm~-0.05mm 之间,变化值稳定,建筑物沉降稳定。
目前,大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,大厦主体结构安全。产生震动的具体原因正进一步核查中,相关情况将及时通报。
《深圳市福田区华强北街道赛格广场大厦摇晃的情况报告 ( 续报二 ) 》显示,经省市专家研判,初步认为:
一是深圳赛格大厦系上下震颤而不是左右摆动;
二是造成震颤的原因是多种因素耦合,主要是风的影响,还有地铁运行(两条地铁从楼下经过)和温度的影响(近两天气温升高,温差达 8 度,对钢结构影响大);
三是经专家现场踏勘和会商研判,赛格大厦主体结构是安全的,内部结构坚固,各种附属设施完好。
该报告显示,目前,深圳市已设立现场指挥部,并组织有关结构工程、岩土工程、工程抗震方面专家和技术人员对赛格大厦进行沉降、倾斜和震动等监测,进一步拟定应急处置方案。
经专家测量,目前赛格大厦倾斜率位于 0.01%-0.02% 之间,小于允许倾斜 0.2%,远远小于规范要求,专家一致认为赛格大厦没有倾斜。深圳市将根据楼体结构排查情况,研判大厦恢复开放时间。鉴于该大厦未安装阻尼器,专家建议,下一步可以考虑安装阻尼器以提高防风防震能力和舒适度。
来源:北晚新视觉综合 深圳发布